При включении кондиционер работает хорошо выдувает с внутреннего блока 6 градусов
но потом вентилятор на внешнем блоке замедляется(там он 3 скоростной) переключается на 2 вторую скорость а потом и на 3 то есть вращается очень медленно и из за этого контур перегревается и внешний блок отключается, потом через некоторое время включается после того как температура спадет. Есть догадки почему так происходит?
Конденсатор вентилятора исправен, напряжение на проводку вентилятора подается, проверял по видеосвязи с мастером по ремонту плат ,он разводит руками.
Хочу запитать вентилятор с обмотки компрессора, подключить одну скорость чтобы он постоянно работал на максималку ну или же на 2 скорость
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ- таких кондиционера два и у них одинаковая проблема
DAIKIN faq100bvv1b 3 фазник