Кондиционер DAIKIN FTX35JV1NB
Код ошибки U4.
Сгорел предохранитель.
Не светят светодиоды на плате инвертора внешнего блока - 2P063073-1.

Неисправность источника питания платы инвертора.
Пробой C3751, С1815, ZD1.

После замены C3751, С1815, ZD1.
Нет запуска ИИП.
Причина - межвитковое замыкание ТПИ
3EB74083-1
14P1ZTT5
Обмотка накачки замкнута R=0.6 Ом.

В плате инвертора VRV3 используется такой же каркас и сердечник трансформатора
DKK03
29U8ZTT1
Обмотка накачки норма R=3.5 Ом.
Но вторичных обмоток меньше и другое расположение выводов.
Если не найдется ничего подходящего, прийдется перематывать.

Где еще используется ТПИ 3EB74083-1 - ?
Какой номинал стабилитрона ZD1 - ?