Daikin FTX35 ошибка L5 + FTX25 гул внешнего блока

Автор Тема: Daikin FTX35 ошибка L5 + FTX25 гул внешнего блока  (Прочитано 3351 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Sabab

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Topic Start: 08 Июня 2019, 23:59:48 »
Добрый день!

Есть 2 кондиционера Daikin с проблемами.

Комплект #1:
Daikin FTX35JVEA9/RTX35JV1B8 на R22
Внутренний блок работает, но холода нет.  Вызвал сервис. Обнаружили в системе много воздуха, спустили полностью фреон. Заправили, но выдаёт ошибку L5. Сказали что умер компрессор. Приговор - поставьте новый комплект.
Что-то нет у меня доверия к приехавшим ребятам,т.к. особо никаких инструментов у них не было чтобы лезть во внутренний блок. .
Пошёл читать про ошибку L5 - Ошибка заземления двигателя Comp, короткого замыкания или блокировки компрессора. Проверьте выход инвертора на ± 8 В переменного тока, по U-V-W, когда частота стабильна.

Причины:
Перегрузка по току из-за неисправного силового транзистора
• Перегрузка по току из-за неправильной внутренней проводки
• Перегрузка по току из-за аномального напряжения питания
• Перегрузка по току из-за неисправной печатной платы
• Обнаружение ошибок из-за дефектной печатной платы
• Перегрузка по току из-за закрытого запорного клапана
• Перегрузка по току из-за отказа компрессора
• Перегрузка по току из-за плохого состояния установки

Может все же лечится это?
Есть мысли?

Комплект #2:
Daikin FTX25JVEA9/RTX25JV1B8 на R22

При достижении в помещении заданной температуры начинает монотонно гудеть внешний блок, как трансформатор, звук передаётся как вибрация через стену. Сам внешний блок стоит смирно. Если при этом понизить на 1С температуру, т.е. дать нагрузку - звук пропадает. Далее при достижении температуры в помещении все повторяется.

Также заметил, что звук появляется на всех оборотах внутреннего блока, кроме самых высоких.
Вопрос - в чем проблема?

Заране благодарен за ответы.

Борисов_Денис

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #1: 06 Августа 2020, 15:05:26 »
 привет, починил кондей который не холодил?

Sabab

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #2: 06 Августа 2020, 19:03:47 »
Нет не починил. Так и стоит с прошлого года.
А есть вариант починить?

Борисов_Денис

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #3: 08 Августа 2020, 21:58:38 »
сам с дайконом похожим мучаюсь. думаю если в разбор пойдет. глянуть на платы нарежнего блока

Ремонт кондиционеров