Как отличить клин EEV (A) от забитого окалиной фильтра?...
Варианты диагностики:
1 - Посмотреть, сравнить тепловизором исправный канал (В) и неисправный (А):
через 15 мин,
во время работы на тепло и холод.
Или использовать ДВА термометра.
Иверторный компрессор меняет скорость,
с одним контактным термометром трудно сравнивать из-за его инерционности.
Рукой перепад Т на трубках длиной 10...20см трудно сравнить при Тул=+10С.
2 - Обесточить кондиционер во время работы на холод.
Используя магнит, поочередно открывать/закрывать канал (A) и (В) при отсоединенной жидкостной трубе, открученной гайке на тонкой трубе.
По интенсивности потока жидкаря видно степень открытия EEV и перепад Т на фильтре.
Магнит изготовлен из двух неодимовых магнитов (12 шт в роторе компрессора Daikin VRV3),
примотанных синей изолентой на металлический корпус от Кроны 9V.