Решение:
1 - замена EEV (A).
B режиме холод жидкостная трубка стала обмерзать.
Фильтр после eev (a) забился еще больше?

2 - проткнут прутком припоя фильтр после eev (a).
Теперь канал А стал нормально работать.

Получается, что фильтр после eev (a) можно проткнуть без потери х/а, используя pump down.