Блокировка Daikin FT35DVM, перегруз двигателя, ошибка А6

Автор Тема: Блокировка Daikin FT35DVM, перегруз двигателя, ошибка А6  (Прочитано 6219 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Степан

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Просто гений
« Topic Start: 09 Октября 2013, 22:18:05 »
Может быть нужно осциллом проверить импульсы обратной связи? Или датчик Холла оборвался, ну там один из проводов, а еще могла плата управления полететь, нужно проверить все по отдельности.
Да тут и осциллом проверять то не нужно, делать нужно следущее: нужно от платы отключить один провод (выход от ДХ), затем резистор 1к нужно повесить между выходом ДХ и +5 вольт, начинаем подавать питание., при этом тестер нужно прицепить на общий провод и ДХ, вентилятор крутить рукой! Смотрим как прыгает напряжение, а должно - от 5 до 0. Если не прыгает то ДХ можно на помойку. Далее провод возвращаем на место, убираем резистор, опять крутим. Если же на выходе показывает 0 значит там пробит мелкий кондер по выходу ДХ.