Ошибка EA на внутреннем блоке Ballu bcfa/in-48hn1

Автор Тема: Ошибка EA на внутреннем блоке Ballu bcfa/in-48hn1  (Прочитано 11098 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

kvit

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Topic Start: 27 Июня 2014, 21:10:17 »
На внутреннем блоке Ballu bcfa/in-48hn1 после 3-5 минут работы высвечивается ошибка EA. На сайте вычитал, что это сбой EEPROM. Кто может поделитесь пожалуйста прошивкой.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 27 Июня 2014, 22:49:39 »
Ответил здесь http://masterxoloda.ru/kody-oshibok/ballu


А вообще, поставьте универсальную плату и не заморачивайтесь! Не зря же китайцы их так много выпускают, наверное как раз для таких случаев))

kvit

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #2: 28 Июня 2014, 07:51:59 »
Внутренний блок общается с внешним по шине данных, разве есть такие универсальные платы?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 28 Июня 2014, 08:05:06 »
Таких нет, а это инвертор?

kvit

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #4: 28 Июня 2014, 12:47:17 »
скорее всего нет, но в понедельник доберусь до наружного блока узнаю

kvit

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #5: 30 Июня 2014, 22:27:04 »
Оказалось все просто - утечка фреона. Кондер простой не инвертор. Спасибо за помощь. Кстати при неправильном подключении фаз выдает ошибку е6.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #6: 30 Июня 2014, 22:35:56 »
Не знаю, как понимать этих китайцев))
Недавно лечил эту ошибку переставив микросхему, с 2 сделал 1, утечкой там и не пахло...

Ремонт кондиционеров