• Проблема с BSLI-09HN1 5 1
Текущий рейтинг:  

Проблема с BSLI-09HN1

Автор Тема: Проблема с BSLI-09HN1  (Прочитано 3389 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Алексей_bird

  • Гость
« Topic Start: 30 Июля 2018, 11:36:53 »
Здравствуйте! Есть сплит BSLI-09HN1, бы смонтирован летом 12 года, но общий пробег не больше 20-25 часов, т.к. проблема вылезла сразу, но заняться им сразу не было возможности. А проблема такая: после включения в режим охлаждения, проходит ~15 минут, слышно срабатывание во внутреннем блоке реле и напряжение на внешнем блоке пропадает и, соответственно, холода нет. Включение внешнего блока возможно, только если на пульте «промотать» все режимы, но этого хватает только на ~15 минут. Измерял потребляемый ток, в пределах 3,8 -3,9 А, это на максимальном охлаждении. Проводил опыт, откидывал кабель управления внешним блоком и включал режим охлаждения, по амперметру потребление было ~0,2А, но реле всё равно сработало через ~15 минут. Что с ним происходит ума не приложу, обмерзания нет, вентилятор внешнего блока работает, напряжение питания 200-225В. Т.к. сидеть в жарком помещении не интересно, я закоротил реле и теперь на внешнем блоке всегда напряжение, вне зависимости от состояния реле. Правда на максимальном охлаждении ток теперь вырос до 4,5 А, да и компрессор работает со звуком з-з-з-з-з, но на слабом охлаждении вроде норм. Давление на низкой стороне около 7,5атм, внешняя температура около 30, в помещении ставлю 23-24, длина трассы по 1,5 метра каждой трубки, внутренний блок выше внешнего где-то на 1,5 метра, заломов нет, трасса прямая, ваккумировалось всё по науке, всё-таки не один кондиционер установил. Что с ним делать, какие варианты?

Ремонт кондиционеров