• Ошибка ballu bswi 09hn1 5 1
Текущий рейтинг:  

Ошибка ballu bswi 09hn1

Автор Тема: Ошибка ballu bswi 09hn1  (Прочитано 8056 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

ТИП

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 41
« Topic Start: 01 Февраля 2017, 20:03:18 »
Здравствуйте!
Если система делает 3 попытки запуска и выкидывает ошибку, то скорее всего неисправность инверторной части...
Вопрос какие эти попытки???
Двигатель компрессора начинает вращаться?
Сколько вращается по времени?
Что происходит с давлением в этот момент?
Компрессор такой же подкидывали???
Китайские инверторные компрессоры сильно отличаются от "породистых", китайский инвертор не в состоянии работать с компрессором от daikin к примеру...
Если напутано подключение компрессора то он и закрутиться может в другую сторону...(Отсюда и ошибка может возникнуть и по манометру сразу видно), а напутать могли и на заводе (один раз сталкивался при монтаже)
Если вы все проверили, то плата мертва((( но воскресить ее скорее всего можно...
Расшифровку по LED на наружке врядли найдете, я попробую, но не обещаю.
Насколько я понимаю это новейшее из чудес от MIDEA, если есть возможность сфотографировать плату, хотелось бы на нее взглянуть... ну или хотя бы описание ее))) Зеленая или бежевая, одна она в блоке или две, спиной к верху или все элементы можно разглядеть?