диагностика компрессора Ballu BCF-48H R22

Автор Тема: диагностика компрессора Ballu BCF-48H R22  (Прочитано 2417 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Усть-Кут 1977

  • Гость
« Topic Start: 08 Июля 2015, 02:41:51 »
При ТО кондиционера Ballu BCF-48H R22 обнаружил что кондей встает по ошибке Е5 и обмерзает внутренний блок. При замере давления на внешнем блоке оказался дефицит фреона. При заправке компрессор не может взять ещё фреон и выключается по перегреву. Стали вакуумировать компрессором.Он догоняет до 1 очка а при открывании крана повышает до 2х и всё. Токи показывают стабильную работу мотора. ЧТО скажете товарищи профессора? Больной скорее мёртв чем жив или.....? За ранее СПАСИБО!

Ремонт кондиционеров