Всем здравствуйте! В июне этого года решил заняться ремонтом сплитситем, так как в нашем городе таких мастеров ничтожно мало (у них записи на месяц вперёд).
Со сплитами on/off вообще никаких проблем, разобрался сразу (забыл сказать: опыт в ремонте мониторов, блоков питания, немного инверторных сварочных аппаратов имеется).
Решил себе, в личное пользование, приобрести неисправный инверторный Ballu 12 по цене запчастей, плата инвертора SX-SQ1-W1-45J10-V6. Перед покупкой прозвонил сопротивление обмоток компрессора, оно было ровное на всех трёх. После сборки уже у себя дома вентилятор внутреннего блока закрутился сразу, экран показывает температуру, а на внешнем блоке вентилятор не запустился и внутренний блок выдал через 1 минуту ошибку Е5. Снимаю верхнюю крышку наружного блока, 1 сетодиод мигает, 2 и 3 горят (запоминаю эту комбинацию и снимаю плату инвертора). На плате нахожу нерабочее реле (оно щёлкает, но контакт не замыкает), выпаиваю его, проверяю на столе, а оно заработало, видимо из-за процесса выпаивания. Ставлю его на место, снова включаю сплит, теперь после запуска внутреннего блока, запустился вентилятор и наружного, но спустя теперь 2 минуты, снова ошибка Е5 и светодиоды в том же режиме. Пробую ещё раз перезапустить, но вентилятор наружного блока снова не стартует. Снова проверяю это реле прямо на плате, но оно осталось в рабочем состоянии.
Если у кого была такая плата в ремонте, подскажите куда копать?
P.S. микросхему управления этими реле (ULN2003APG) пробовал менять на новую, изменений нет вообще.
Пол-дня спустя...
Повозился ещё немного с платой, отковырял залитую силиконом микросхемку фирмы Microchip PIC18F45J10-I/PT(она управляет микросхемой ULN2003APG, которую я уже менял), для PICконтроллера с обратной стороны платы есть диагностический разъём, достал свой PICkit3 из коробки, подключил, а она не читается и не определяется. Похоже причина поломки найдена, цена это микрухи от 450 рублей, а ждать две недели. Когда перепаяю дополню описание своего первого опыта ремонта инверторного сплита.