BALLU BSWI-09HN1_15Y инвертер, ошибка F3

Автор Тема: BALLU BSWI-09HN1_15Y инвертер, ошибка F3  (Прочитано 796 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Barabakan

  • Гость
« Topic Start: 25 Июля 2024, 14:45:35 »
Добрый день.
Инвертер ballu bswi-09hn1_15y инвертер, ошибка f3.
При включении секунд через 20 вылезает ошибка.
Снял крышку верхнего блока. Продул плату, пошевелил разъемы.
Включаю - все работает.
Проработал пару часов и опять ошибка F3.
Погуглил, вроде как ошибка означает перегрев компрессора. Или реально перегревается, или термистор внутри пришел в негодность.
Судя по тому, что ошибка уже через секунд 20 после включения выпадает, то вряд ли это перегрев.
Так что скорее всего термистор "устал".
Есть ли у кого схема внешнего блока?
Думаю закоротить термистор и пофиг на него.

Заранее спасибо.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 25 Июля 2024, 18:21:10 »
F3 - Compressor operation fault

Barabakan

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #2: 25 Июля 2024, 18:37:53 »
Странно. В схеме нет термистора. А по описанию кодов она есть.
F3 - "Thermistor short-circuited or open circuited, or compressor overheated"
Как тогда мозги понимают, что компрессор в перегреве?

Barabakan

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #3: 25 Июля 2024, 19:50:53 »
Походу проще его выкинуть.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #4: 25 Июля 2024, 21:07:10 »
Где вы смотрели ошибку?
Я в сервис мануале именно для вашей модели
OVT - не он разве?


Barabakan

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #5: 26 Июля 2024, 08:32:41 »
Где вы смотрели ошибку?
Я в сервис мануале именно для вашей модели
OVT - не он разве?
Попробую на выходных тестером посмотреть что на нем происходит

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #6: 26 Июля 2024, 11:33:01 »
Странно. В схеме нет термистора. А по описанию кодов она есть.
F3 - "Thermistor short-circuited or open circuited, or compressor overheated"
Как тогда мозги понимают, что компрессор в перегреве?
По току.

Barabakan

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #7: 26 Июля 2024, 12:45:05 »
Странно. В схеме нет термистора. А по описанию кодов она есть.
F3 - "Thermistor short-circuited or open circuited, or compressor overheated"
Как тогда мозги понимают, что компрессор в перегреве?
По току.
По току есть своя ошибка F6 Overcurrent
Хотя неясно это на весь внешний блок или только на компрессор.
В выходные попробую прозвонить термистор. Если обманка не поможет - проще заменить кондиционер на обычный on/off.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #8: 26 Июля 2024, 19:31:56 »
Странно. В схеме нет термистора. А по описанию кодов она есть.
F3 - "Thermistor short-circuited or open circuited, or compressor overheated"
Как тогда мозги понимают, что компрессор в перегреве?
По току.
По току есть своя ошибка F6 Overcurrent
Хотя неясно это на весь внешний блок или только на компрессор.
В выходные попробую прозвонить термистор. Если обманка не поможет - проще заменить кондиционер на обычный on/off.

Термистор внутри IPM.

Ремонт кондиционеров