 :( Купил кондиционер Ballu bswi -12hn1 через 14 дней перестал холодить,  и перестал нагревать воздух. Позвал установщиков, те сказали, что компрессор работает, трубки холодные, но якобы холод до радиатора ( в радиатор) не доходит (не попадает). Как будто сломались мозги. Если кто знает, что могло случиться,  и в чем причина неисправности, подскажите пожалуйста.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3009
« Ответ #1: 12 Мая 2016, 21:17:09 »
Давление фреона какое?
Если компрессор работает, то при чём здесь мозги, тогда уж клапан ЭРВ, но не знаю, есть-ли он в этой модели или обычная капиллярка стоит.


Скорее всего утёк фреон, закажите диагностику - это не так дорого.

Артур82

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #2: 12 Мая 2016, 21:23:58 »
Спасибо!  но если утек фрион, то при включении трубки бы не мерзли наверное, кстати подтеков нет. А если это как вы говорите клапан, то что делать?  по гарантии сдать или как то отремонтировать можно?

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #3: 12 Мая 2016, 21:29:50 »
Сердце кровь качает, но до ног она не доходит. Виноват мозг?  Или что-то еще, например сосуды.
Чушь несут твои монтажники. С них что-то  требовать уже бесполезно, потому как бараны. Монтаж-то поди на тыщу дешевле стоил, чем у других, а то и на две.
Ищи нормальных сервисников. Сам все равно не разберешься.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Артур82

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #4: 12 Мая 2016, 21:44:00 »
Да в том то и дело, что не дешевле, сервис цент, договор, чеки,  печати, гарантия 1 год на установку, установили хорошо, быстро и аккуратно,  и все же работало. Просто интересно самому понять, что же случилось ! а то позовешь,  других "специалистов" они еще, что нибудь придумают, но все равно не сделают.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #5: 12 Мая 2016, 21:56:56 »
Если работало, то пускай ищут причину. Или они только блоки трубками соединять научились.
А по поводу сервис-центров, так знаю несколько авторизованных сервис-центров МЕ, где уровень сервисников чуть выше юзерского, нктдай бог с такими столкнуться. А все то же: чеки, гарантия...
Утечка где угодно может быть, не только в месте подключения к наружке.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Артур82

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #6: 15 Мая 2016, 06:44:28 »
Спасибо за советы!  Вызвал еще раз установщиков, попросил проверить давление,  в итоге давление оказалось низкое. :( Заново вакумировали линию (трубки и внутренний блок), подождали немного, давление не изменилось. Пришли к выводу, что утечки в трубках и внутренним блоке нет. Предположили, что единственное место где может быть утечка фриона это внешний блок.   :o Заправили кондиционер по новой, так так на улице температура была +7 градусов давление выставили 6,5 атм., а не 7 атм.! Теперь опять все работает, ура!    ;D

kasim

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 90
« Ответ #7: 15 Мая 2016, 07:52:39 »
если утечка не по кранам , то они вас обманули  ;D . наружный блок идёт с завода заправлен,если в нём была бы утечка он был бы пустой  8)

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #8: 15 Мая 2016, 08:10:53 »
Монтажники все же бараны. Утечка вакуумом не проверяется. Только если очень большая.
Если изначально блок нормально работал, а потом перестал, то и теерь перестанет-утечка-то осталась.
Недозаправленные блоки иногда бывают с завода, но это очень крайняяя редкость.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3009
« Ответ #9: 15 Мая 2016, 13:32:10 »
Вообще-то, должны найти утечку и устранить, если перестанет работать, то требуйте гарантийного ремонта.