Ballu BSV-12H, стук при работе в жару

Автор Тема: Ballu BSV-12H, стук при работе в жару  (Прочитано 4217 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

ananas

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Topic Start: 10 Октября 2013, 07:06:14 »
Кондиционеру примерно год жизни, при работе начинает постукивать, особенно в сильную жару, звук длится до 8 сек, от которого даже вибрация передается. Звук можно сравнить только с тем, когда палку суют в лопасть вентилятора :) И так, стуки повторяются каждые 30-60 минут.

darklord

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #1: 10 Октября 2013, 07:43:31 »
Первое, что пришло в голову, это то что "дергается" компрессор, наверное это связано с выделыванием цепи питания компрессора (тепл.), но не понятно, почему а таком случае он все еще работает, потому что такими темпами компрессор встал уже давно. у меня тогда возникает вопрос, после этих ударов компрессор останавливается или работает также?

ananas

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Ответ #2: 10 Октября 2013, 12:37:20 »
Вот в том то и дело, что после ударов, компрессор продолжает нормальную работу.  Вот думаю может быть стучит именно во время пуска, а если только в жаркое время скорее всего срабатывает тепловая защита компрессора? может ли это быть причиной?

darklord

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #3: 10 Октября 2013, 12:43:43 »
Вполне, если нарушается наружний-внутренний перепад температур, то компрессор просто напросто перегружается, и от этого стучит. Тем более, вы указали, что происходит это только в особо жаркое время года. Разница между температурой на улице и в помещении не должна составлять более 12ти градусов.

Степан

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Просто гений
« Ответ #4: 10 Октября 2013, 12:49:06 »
Абсолютно согласен, это перегруз. Почему то все постоянно забывают создавать этот оптимальный перепад, а потом вот по таким причинам в сервис бегут. И  конденсатор осмотрите с наружней стороны блока, пыль и грязь, которые там скапливаются могут повлиять на его работу.

vasser

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 43
« Ответ #5: 10 Октября 2013, 22:37:43 »
Вполне, если нарушается наружний-внутренний перепад температур, то компрессор просто напросто перегружается, и от этого стучит. Тем более, вы указали, что происходит это только в особо жаркое время года. Разница между температурой на улице и в помещении не должна составлять более 12ти градусов.
Хорошо, а как понять что идет перегруз внешней и внутренней температуры? Вот я этого не понимаю, и когда можно понять что наступил перегруз

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #6: 13 Октября 2013, 22:56:08 »
Там скорее трубки друг об друга бренчат, снять крышку и проитись по гидравлике. А может и корпус бренчать, скорее всего решотка вентилятора. Искать надо методом тыка. Бренчит - тыкаем, опытным путем находим оптимальное отношение места и силы тыка, дальше методом дедукции  ;D

Ремонт кондиционеров