Инвертор BALLU BSLI-12HN1 работал с периодическими остановками.Перед остановкой
интенсивность работы компрессора нарастала.Был перезаправлен,но это помогло мало.
Был заменен на 18-й.Сейчас в снятом состоянии и появилось время для его ремонта.
  Проверил сопротивление термодатчиков,при температуре 26 гр. На внутреннем блоке
5-8 ком.,а на внешнем один сильно отличается - 50 ком.Это DISCHARGE TEMP. на радиаторе,
идет на разъем   CN07.Повидимому это и есть реакция на такое высокое сопротивление.
Мануал на сплит не могу найти,подскажите какое должно быть сопротивление.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 24 Августа 2017, 23:22:20 »
Нормальное сопротивление для датчика температуры нагнетания.
Соберите его, запустите и измеряйте все параметры.

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #2: 25 Августа 2017, 03:19:58 »
wartandax, 50 кОм датчик оттайки так и дОлжно быть?

вот чтобы за over 30 лет датчики умирали.......
ну 1 раз, после деятелей))

есть тут у нас "мастер", чуть что меняйте датчики *рукалицо*  8)

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 25 Августа 2017, 08:49:46 »
Да, перепутал с нагнетающий, много 50 кОм

vladim49

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
« Ответ #4: 25 Августа 2017, 16:29:56 »
Буду подбирать опытным путем.Поставлю 5 ком,потом 8 ком.
Сравню как скажется на работе.Что еще остается...  .

vladim49

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
« Ответ #5: 27 Августа 2017, 18:31:02 »
Сегодня собрал систему и попробовал с датчиком DISCHARGE TEMP в разъеме CN07 величиной
5 ком.Все включилось,но не надолго.Компрессор отключился,вентиллятор внешнего блока продолжал работать и все.На плате внешнего блока мигает LED02,горит LED03,LED01
не горит.ED05 горит все время,но это наверное наличие 5в питания,не проверял.
Выдергивал из разъемя датчик,горит LED01,LED03,LED02 не горит.Это как во включенном состоянии,так и в выключенном.
Вообщето датчик в 50ком похоже не родной,он в пластмассе и в термопасте.На заводе так
не делают.Компрессор запустить не удалось,разобрал систему с потерей фреона.Буду решать вопрос с местом установки.Сплит не мой.
Было бы проще продвигаться в ремонте,зная величину сопротивления.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #6: 27 Августа 2017, 19:50:11 »
Так а смысл?
У вас есть ошибка, вы же упорно ищете вручную.
Запросите у Русклимата мануал и узнайте, наконец, что он хочет.

vladim49

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
« Ответ #7: 28 Августа 2017, 14:32:07 »
wartandax,если у вас есть опыт подобного обращения в Русклимат,то прошу указать конкретный адрес обращения.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #8: 28 Августа 2017, 22:25:26 »
Гуглить-колотить....
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=русклимат&l10n=ru&lr=10756&redircnt=1503948292.1


wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #9: 28 Августа 2017, 22:27:01 »
У меня есть опыт общения со всеми дистрибьюторами и производителями, только Вам он что даст?
Если дело было не в бобине...???
Есть даже своя линейка кондиционеров, продаваемая в РФ...

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #10: 29 Августа 2017, 21:39:18 »
...Есть даже своя линейка кондиционеров, продаваемая в РФ...
В России производят кондиционеры?
Не верю.
Какие модели?

vladim49

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
« Ответ #11: 31 Августа 2017, 17:42:08 »
wartandax,спасибо за совет,техотдел Русклимата действительно помог.
ответили еще 29 го.Сопротивление сенсора DISCHARGE TEMP действительно
примерно такое (50 ком)при 26 гр.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #12: 31 Августа 2017, 20:13:06 »
...Есть даже своя линейка кондиционеров, продаваемая в РФ...
В России производят кондиционеры?
Не верю.
Какие модели?
Продаваемая, а не производимая

Ремонт кондиционеров