• BALLU BCFA/OUT-48HN1 5 1
Текущий рейтинг:  

BALLU BCFA/OUT-48HN1

Автор Тема: BALLU BCFA/OUT-48HN1  (Прочитано 11992 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Соловьев_Макс

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Topic Start: 03 Октября 2016, 16:49:41 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался со следующей проблемой. Позвонил клиент сказал что кондей плохо работает в режиме охлаждения приезжай посмотри сделай!?. Приехали проверили и вправду плохо охлаждает почти нет  что в помещении то и на выходе температура. Перед проведением внезапно для нас выскакивает ошибка Е9. Посмотрел ошибка означает двоякое сработал датчик высокого или низкого давления. Провели ТО заправили хладоном протестировали и уехали. Буквально через неделю клиент звонит и говорит что кондей задолбал отрубатся и переходить в режим ошибки Е9. Приехал начал его гонять проверять. Заметил характерную особенность, в режиме нагрева ставлю 32С работает, вентиляторы работают что на внутреннем блоке и наружнем блоке отрабатывают свое. Но как переходишь в режим охлаждения так понеслась ставлю на 16С может работать и час и пять минут но потом свалится в ошибку Е9. Но до того как свалится в ошибку в режиме охлаждения вентилятор на внешнем блоке медлено вращаются и могут совсем остановится но могут вращатся нормально. Подключил коллектор померил давление нормально до определенного момента это когда вентиляторы совсем останавливаюся, давление и температура хладона резко возрастает и кондей сваливается в ошибку Е9. Снял плату управления на внешнем блоке посмотрел, продул обнаружи что симистор(BT136-600D) управления ветиляторами с подгоревшей ножкой. Выпаял, проверил его и в действительности выдал что он открывается через раз. Заменил на такой же симистор(BT136-600E) но немного с раним открытием. Поставил на место плату управления запусти и о чудо он заработал но радовались мы недолго пока он снова не свалился в такуюже ошибку Е9. Полез опять мерить давление, температура хладона точно также как и раньше и вентиляторы практически также работают но хоть медленно но вращаются то выходят на обороты и вращаются нормально. Проверил датчики температуры и обнаружил что два датчика установленные на конденсаторе показывают 11кОм а вот третий установленный на трубке нагненетания вопрос. Может кто знает какое сопротивление он должен показать.??? И Возможно такая непонятная работа из-за этого датчика.???ПРОШУ ВАШЕЙ ПОМОЩИ, ПОЖАЛУЙСТА.       

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 03 Октября 2016, 20:03:33 »
Датчик нагнетания не влияет на скорость вентилятора
Я бы посоветовал поставить сторонний регулятор, например РДК-8.4
Много раз встречался на Галанзах, Баллу некорректно работающие вентидяторы

Соловьев_Макс

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #2: 03 Октября 2016, 20:48:30 »
Спасибо за ответ. Поставить РДК-8.4 я согласен. Но вопрос остается открытым почему в режиме обогрев вентиляторы на наружнем блоке включаются работают нормально а на охлаждении глючат.? То нормально, то медлено вращаются а перед тем как свалится в ошибку Е9 вообще останавливаются и это только на режиме охлаждения. Что тогда ими управляет(вентиляторами)? Послетого как свалился в ошибку Е9 компрессор остановился включаются (могут не включится)вентиляторы на полную мощь буквально на секунды 2.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 03 Октября 2016, 21:37:10 »
Потому что в режиме обогрева они должны всё время работать на максимум вне зависимости от показаний датчиков.


В режиме охлаждения их полная остановка это тоже нормально, но происходить это должно при температуре на улице ниже нуля.
Возможно не успевает отрабатывать, либо ушли параметры датчика температуры конденсора, проверьте по таблице

Соловьев_Макс

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #4: 06 Октября 2016, 07:08:18 »
Это понятно что ниже нуля они останавливаются. Но наданный момент когда наулице от+10 и до +25 градусов остановка вентиляторов переодически? Про какую таблицу вы говорите?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #5: 06 Октября 2016, 09:12:21 »
Зависимость сопротивления датчика от теспературы

Соловьев_Макс

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #6: 06 Октября 2016, 19:04:33 »
Так знать бы номинал или обозначения данного сопротивления безусловно посмотрел.?!

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #7: 06 Октября 2016, 19:28:14 »
Для этого необходим сервис-мануал
Запросите его у Вашего дистрибьютора
В России это Русклимат

Соловьев_Макс

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #8: 06 Октября 2016, 19:34:11 »
А это реально? Ведь на сегодняшней день мало кто делится информацией. Попробую.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #9: 06 Октября 2016, 19:41:15 »
Да, реально
Если вы покупаете у дистрибьютора кондиционеры, как они могут не оказывать поддержку?


Но я бы не стал заморачиваться с такой техникой...
Сегодня датчик поменяте, а завтра прошивка слетит))) У Баллу это запросто!

Соловьев_Макс

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #10: 06 Октября 2016, 19:44:16 »
Да зарекался уже, но уж хороший знакомый попросил. И теперь голову ломаю.
 

Arsrn4ik

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #11: 06 Июня 2017, 20:28:53 »
Всем привет! Я чего-то недопонимаю наверно на вашем форуме, или что происходит? Зарегистрировался ради интереса, для обмена опытом и по вопросам возможным...листаю уже хрен знает какую тему по счёту - ни один вопрос не решён...нету победы над возникшим вопросам ни по кондиционерам, ни тем более по пром холоду...это нормально???? я видимо не на тот форум зарулил...

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #12: 07 Июня 2017, 07:47:12 »
Точно не на тот
После решения никто не делится)
Зайдите на Аиркон, там всё решено
Жаль только , что всего 3 темы в год....


По теме: этот форум для профи, зашли, увидели направление движения, сделали... В следующий раз заходят когда появится следующая проблема.

Arsrn4ik

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #13: 07 Июня 2017, 18:04:36 »
Так и вот я про тоже...говорите "Жаль..." на другом форуме профи общаются между собой...там и новичку есть что почитать...не факт конечно, что если этот новичок задаст глупый вопрос - кто-то на него ответит. Это логично, потому что тема холода очень сложная и профессионализм разбазаривать никто не будет на кого попало, но там оооочень много информации. Форум это ведь сердце сайта, а здесь, простите, тахикардия какая-то ))) Меняйте что-нибудь, и будет вам счастье. Удачи!

вася 44

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #14: 12 Июля 2017, 15:39:10 »
День добрый. Подскажите пожалуйста что то не могу догнать. Имеется три одинаковые кассеты Ballu BLC_C-48HN1. В теплую погоду работают прекрасно примерно от +20 и выше но стоит только пуститься температуре ниже +18 и тп. Все три сплита уходят в аварию по низкому или высокому давлению ( моргает индикатор 9 раз), после сброса питания кондеи продожают работать в нормальном режиме и такая ерунда не всегда в прохладную погоду могут работать и день и два а на третий бах и ушли в аварию питание сбрасываешь он час два отрабатывает и опять а может и нормально продолжить работать. Уже побывали и перезаправлять по весам не помогло. как только теплеет на улице так все нормально работает.