Рустам

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Topic Start: 01 Апреля 2014, 05:05:25 »
Добрый День, столкнулся с проблемой, при включении кондиционера на внутрянке начинает мигать лампа (таймера) а в наружке моргает красный диод 6 вспышек, как это расшифровать что за беда?
(это не связанно с прошлой темой по плате управления, другой кондиционер)

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 01 Апреля 2014, 06:20:05 »
Пока есть вот такие ошибки по Баллу http://masterxoloda.ru/kody-oshibok/ballu/
как найду ещё, выложу

miha352

  • Гость
« Ответ #2: 05 Февраля 2018, 15:10:07 »
Коды ошибок BALLU BCAL/OUT-36HN1
Описание кода ошибки Светодиод на панели Индикация на цифровом дисплее
модели BCAL 3-х фазные модели BCFA и BDA 3-х фазные
Ошибка коммутации внутреннего и внешнего блоков 5 мигает - перерыв 2 сек. F1
Ошибка коммутации проводного пульта - E5
Ошибка по дренажной системе 4 мигания - перерыв 2 сек. E4
Защита наружного блока - ошибка чередования фаз 6 миганий - перерыв 2 сек. E6
Защита наружного блока - высокая температура нагнетания (конденсации) 10 миганий - перерыв 2 сек EA
Защита наружного блока - сработал датчик высокого давления 9 миганий - перерыв 2 сек. E9
Защита наружного блока - сработал датчик низкого давления 9 миганий - перерыв 2 сек. E9
Обрыв либо короткое замыкание датчика температуры воздуха внутреннего блока 1 мигание с периодичностью в 2 сек. E1
Обрыв либо короткое замыкание датчика температуры трубы внутреннего блока 3 мигания - перерыв 2 сек. E3
Обрыв либо короткое замыкание датчика температуры трубы наружного блока 2 мигания - перерыв 2 сек E2
Обрыв либо короткое замыкание датчика температуры воздуха наружного блока 7 миганий - перерыв 2 сек. E7
Обрыв либо короткое замыкание датчика температуры нагнетания наружного блока 8 миганий - перерыв 2 сек. E8
Недостаточное количество фреона в системе. 11 миганий - перерыв 2 сек

Ремонт кондиционеров