Голосование

Какие блоки ротации и управления кондиционерами Вы используете?

Можно выбрать 10 вариантов ответа.

Какие блоки ротации и управления кондиционерами Вы используете?

Автор Тема: Какие блоки ротации и управления кондиционерами Вы используете?  (Прочитано 16086 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1185
« Ответ #15: 01 Октября 2020, 21:13:56 »
Интересно мнение, какие системы ротации вы советуете заказчикам, какие наиболее популярны.
К примеру, мне кажутся наиболее удобными и беспроблемными БУРР-1

"Поделился с коллегами мыслью о том, что БУРР-1М + БИС-1М может стать жучком,
посмеялись вместе. В ответ была получена ценная информация.
Эл. шкаф с БУРР-1М изначально был установлен в другом месте, за углом, в 6 м. от сегодняшнего места крепления. За углом БУРР-1М работал еще хуже, чаще не было обратной связи ..."

Примечание.
"По инструкции, частота связи блоков - 433МГц.
Блоки БУРР-1М и БИС-1М находятся в соседних помещениях, расстояние не более 10м.
Между ними стена толщиной 60 см с арматурой через 5 см в несколько слоев,
т.е. мощная, заземленная экранировка.
Блок БУРР-1М находится в незаземленном эл. шкафу.
Рядом, в 10 м. установлен репитер GSM".

Производитель "Алекс Электроникс" - г. Нижний Новгород.

https://holodforum.ru/showthread.php?t=35159

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #16: 13 Октября 2020, 10:20:03 »
Помимо сторонних систем ротации и резервирования, которые затронуты в теме, хотелось бы напомнить, что у ведущих японских производителей (Daikin, ME, MHI) данные функции можно задействовать с помощью проводного пульта управления. Правда схема только самая распространенная - 1+1. Но штатное оборудование все же надежнее, гораздо удобнее в монтаже, настройке и эксплуатации, и, довольно часто, это обходится дешевле, чем устанавливать сторонние системы.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1185
« Ответ #17: 18 Октября 2020, 11:21:51 »
Помимо сторонних систем ротации и резервирования, которые затронуты в теме, хотелось бы напомнить, что у ведущих японских производителей (Daikin, ME, MHI) данные функции можно задействовать с помощью проводного пульта управления. Правда схема только самая распространенная - 1+1. Но штатное оборудование все же надежнее, гораздо удобнее в монтаже, настройке и эксплуатации, и, довольно часто, это обходится дешевле, чем устанавливать сторонние системы.
Хороший вариант, но не надежный.
Если выйдет из строя главный блок (авария UH),  то ведомый блок не включится.

Реальная история - наблюдение за оборудованием МЕ в течение 5 лет.
3 дефекта заложены монтажниками на важном объекте.
1 - ПДУ МА31 имел нечувствительный сектор с 20С до 22С, после замены ПДУ дефект ушел.
2 - Исключение ротации повысило надежность охлаждения серверной.
3 - Ошибка UH заложена в прошивке, ее удалось исключить обрывом токомерного датчика зимой. Замена всех плат дефект UH не устраняет.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=17&TID=45100