Помимо сторонних систем ротации и резервирования, которые затронуты в теме, хотелось бы напомнить, что у ведущих японских производителей (Daikin, ME, MHI) данные функции можно задействовать с помощью проводного пульта управления. Правда схема только самая распространенная - 1+1. Но штатное оборудование все же надежнее, гораздо удобнее в монтаже, настройке и эксплуатации, и, довольно часто, это обходится дешевле, чем устанавливать сторонние системы.
Хороший вариант, но не надежный.
Если выйдет из строя главный блок (авария UH), то ведомый блок не включится.
Реальная история - наблюдение за оборудованием МЕ в течение 5 лет.
3 дефекта заложены монтажниками на важном объекте.
1 - ПДУ МА31 имел нечувствительный сектор с 20С до 22С, после замены ПДУ дефект ушел.
2 - Исключение ротации повысило надежность охлаждения серверной.
3 - Ошибка UH заложена в прошивке, ее удалось исключить обрывом токомерного датчика зимой. Замена всех плат дефект UH не устраняет.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=17&TID=45100