SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Topic Start: 13 Июля 2017, 18:43:50 »
Всем известно, что современные производители бытовых кондиционеров продают оборудование, которое работает гарантийный срок + 3 дня.
И все - вперед за новым кондиционером. Под эту стратегию заточены все системы защиты кондиционера, вернее, они бесполезны или отсутствуют совсем.
В противном случае, кондиционеры бы работали по 20 лет, как знаменитые холодильники ЗИЛ и оконники БК.

Например.
В полупроме всегда установлены датчики давления HP, LP, трансдюссер для управления EEV. Есть один или несколько сервисных портов для проверки HP, LP.
В бытовых моделях эти элементы отсутствуют.

Предлагаю для обуждения идею доработки бытового сплита.
В данном случае в наружном блоке находятся исполнительные устройства - компрессор и вентилятор без платы управления и термодатчиков, обратной связи - нет.

Если произойдет утечка фреона, остановка вентилятора, загрязнение конденсатора, то компрессор будет молотить до срабатывания теплового реле внутри его корпуса.
Циклирование будет продолжаться с 30-40 минутными перерывами до полного угробления компрессора.

Предлагаю установить два дополнительных термодатчика к штатным термодатчикам ROOM, PIPE и снять с них сигнал на реле с самоблокировкой, снабженном таймером 5 минут.

Если кондиционер в режиме COOL не наберет за 5...10 минут разность температуры 5 градусов между ROOM, PIPE, то компрессор останавливается до сброса питания с уведомлением пользователя об аварии.
В этом случае компрессор останется живым.

Сомневаюсь в эффективности этого метода самодиагностики при -20С<Тул.<+21C в режиме COOL.
Естественно, в этом случае наружный блок будет доработан зимним комплектом - подогревом картера и замедлителем вентилятора.

P.S.
Такой же принцип таймера у помпы в кассете.
Если поднятый водой поплавок не опустился за 5 минут (помпа заклинила,  загрязнилась - мал расход воды) - стоп компрессор, авария!

Wild Rat

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #1: 21 Июля 2017, 11:29:27 »
Это всё уже реализовано в инвертерных моделях.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #2: 21 Июля 2017, 20:34:11 »
Это всё уже реализовано в инвертерных моделях.
Например...

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 22 Июля 2017, 05:44:35 »
Можето просто датчик низкого давления?
Вышел на балкон покурить, а там на внешке мигает диод, принимай решение

Wild Rat

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #4: 22 Июля 2017, 13:25:03 »
Это всё уже реализовано в инвертерных моделях.
Например...

Daikin. Вот, например, цитата из сервис мануала той  модели, что стоит у меня. В принципе, у всех инвертерных моделей Daikin, Mitsubisi и т. д. всё аналогично.



Цитировать
(1) Outdoor Heat Exchanger Thermistor
1. The outdoor heat exchanger thermistor is used for controlling the target discharge pipe
temperature. The system sets the target discharge pipe temperature according to the
outdoor and indoor heat exchanger temperature, and controls the outdoor electronic
expansion valve opening so that the target discharge pipe temperature can be obtained.
2. In cooling operation, the outdoor heat exchanger thermistor is used for detecting the
disconnection of the discharge pipe thermistor. When the discharge pipe temperature drops
below the outdoor heat exchanger temperature by more than a certain value, the discharge
pipe thermistor is judged as disconnected.
3. In cooling operation, the outdoor heat exchanger thermistor is used for high pressure
protection.
(2) Discharge Pipe Thermistor
1. The discharge pipe thermistor is used for controlling discharge pipe temperature. If the
discharge pipe temperature (used in place of the inner temperature of the compressor) rises
abnormally, the operating frequency becomes lower or the operation halts.
2. The discharge pipe thermistor is used for detecting disconnection of the discharge pipe
thermistor.
(3) Gas Pipe Thermistor
In cooling operation, the gas pipe thermistor is used for gas pipe isothermal control. The system
controls outdoor electronic expansion valve opening so that the gas pipe temperature in each
room becomes equal.
(4) Indoor Heat Exchanger Thermistor
1. The indoor heat exchanger thermistor is used for controlling the target discharge pipe
temperature. The system sets the target discharge pipe temperature according to the
outdoor and indoor heat exchanger temperature, and controls the outdoor electronic
expansion valve opening so that the target discharge pipe temperature can be obtained.
2. In cooling operation, the indoor heat exchanger thermistor is used for freeze-up protection
control. If the indoor heat exchanger temperature drops abnormally, the operating frequency
becomes lower or the operation halts.
3. In cooling operation, the indoor heat exchanger thermistor is used for anti-icing function. If
any of the following conditions are met in the room where operation halts, it is assumed as
icing.
The conditions are
Tc ≤ – 1° C
Ta – Tc ≥ 10° C
where Ta is the room temperature and Tc is the indoor heat exchanger temperature.
4. In heating operation, the indoor heat exchanger thermistor is used for heating peak-cut
control. If the indoor heat exchanger temperature rises abnormally, the operating frequency
becomes lower or the operation halts.
5. In heating operation, the indoor heat exchanger thermistor is used for detecting the
disconnection of the discharge pipe thermistor. When the discharge pipe temperature drops
below the highest indoor heat exchanger temperature by more than a certain value, the
discharge pipe thermistor is judged as disconnected.
6. When only one indoor unit is operating, the indoor heat exchanger thermistor is used for
subcooling control. The actual subcool is calculated with the liquid pipe temperature and the
indoor heat exchanger temperature. The system controls the outdoor electronic expansion
valve openings to obtain the target subcool.
7. The indoor heat exchanger thermistor is used for wiring error check function. The refrigerant
flows in order from the port A to detect the indoor heat exchanger temperature one by one,
and then wiring and piping can be checked.
(5) Liquid Pipe Thermistor
1. When only one indoor unit is in heating, the liquid pipe thermistor is used for subcooling
control. The actual subcool is calculated with the liquid pipe temperature and the maximum
indoor heat exchanger temperature. The system controls the outdoor electronic expansion
valve openings to obtain the target subcool.
2. In heating operation, the liquid pipe thermistor is used for liquid pipes isothermal control. The
system controls the outdoor electronic expansion valve opening so that the liquid pipe
temperatures in each room becomes equal.