Разновидности дренажных помп:
1 - вибрационная,
2 - с двигателем,
3 - перистальтическая,
4 - наливная.
Ошибки монтажа:
1 - контруклон, воздушные пузыри в шланге.
2 - передавлен шланг.
Эпизодические потеки по стене.
3 - Плохое прилегание термофлекса к трубе.
Конденсат скапливается в термофлексе со временем и потом течет.
Неисправности дренажной помпы:
1 - Залип поплавок весной,
потому что осенью не было ТО,
2 - Блуждающий засор, иногда перелив ванночки в кассете.
Причина - поролон плавает в ванночке, закрывает трубку поплавка.
3 - шумит громко, мала производительность (износ клапанов, подшипников, ракушки),
4 - не включается помпа при исправном поплавке(cледствие перегрева).
Недостаток дренажа в канализацию.
Через год, если кондиционер не эксплуатируется,
сифон в канализацию высыхает.
При отсутствии или забитой вытяжке вонючки из канализации, появляется избыточное давление.
Такая же ситуация может быть при несбалансированной вентиляции в помещении (забиты фильтры приточки),
а вытяжка работает с прежней производительностью.
В результате аммиак, сероводород из канализации попадает во внутр. блок кондиционера и разьедает медные трубки до потери герметичности.